看板 ask 關於我們 聯絡資訊
請問我們有個樓層,過去使用氣炸鍋或是微波爐這種高瓦數的電器時,單開都不會有問題, 但昨天開始,同樣單開,該樓層就會跳電,請問通常是什麼原因造成? 確認無新增或是同時使用其他高瓦數電器。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.72.221 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ask/M.1670280195.A.5F5.html
whitefox: 看似不是同一條電路的二個不同插座,卻接到同一個開關12/06 07:58
補充下,是不會同時開高瓦數的電器,如用氣炸鍋就不會再用微波爐,但昨天一樣方式就跳 電了 ※ 編輯: simonfz (223.137.72.221 臺灣), 12/06/2022 08:02:22
EXIONG: 我以前老家也是這樣 有說電線老舊也有聽說被台電調降電壓12/06 08:09
EXIONG: 的說法 這是20幾年前的說法喔 請勿過度聯想 或許問一下台12/06 08:09
EXIONG: 電12/06 08:09
感謝,那我先找水電師傅檢查看看線路好了,如果都正常...再去問台電XD ※ 編輯: simonfz (223.137.72.221 臺灣), 12/06/2022 08:12:52
sdiaa: 這一路線不只有這兩台 搞不好還有冰箱冷凍櫃之類的 12/06 09:52
確實有冰箱,但好奇的是,過去幾年也都這樣插跟使用氣炸或是微波爐,但都不曾跳過電耶
bailan: 可能線路有問題,也可能NFB快掛了 12/06 09:53
bailan: 找勾表看跳開時迴路是多少A吧12/06 09:54
好的,感謝你(筆記
sdiaa: 老房子常常整個廚房只給一組1.6mm線 冰箱+電鍋就差不多了12/06 09:55
這樓層模式是一直都沒變,冰箱永插使用,飯鍋晚餐時開,同時也會使用氣炸鍋或是微波爐 (擇一開),好幾年了也沒事,就是昨天開始會跳電 ※ 編輯: simonfz (223.137.72.221 臺灣), 12/06/2022 11:01:09