→ haiduc: 用一字起子轉熱水出口的那個螺旋或螺絲 逆時針方向轉 12/26 11:38
→ haiduc: 我假設水壓沒有問題 水壓有問題 一樓跟二樓可能也不會差 12/26 11:40
→ haiduc: 太多 12/26 11:40
→ blockguy: h大,您是指電熱水器那端的嗎? 如果是浴室牆上的,有試 12/26 11:45
→ blockguy: 過,但水沒變大 12/26 11:45
→ haiduc: 原po逆時針轉過浴室水龍頭熱水出口那邊螺旋無效 我大概也 12/26 11:48
→ haiduc: 沒有其他辦法了 12/26 11:48
→ blockguy: 謝謝H大的回覆 12/26 15:17
→ luther0583: 如果兩層樓共用同一熱水器,就檢查管線分歧處,不同熱 12/26 17:57
→ luther0583: 水器的話可以檢查熱水器管線(記得先關水源再拆)與水量 12/26 17:57
→ luther0583: 設定 12/26 17:57
→ blockguy: 謝謝L大 12/26 22:59
推 gtr9915: 有可能是管路水垢 上禮拜剛清電熱水器內部水垢 清完有碎 12/27 00:50
→ gtr9915: 片流進管路 水就變小了 洗手台的水龍頭又是一體式 12/27 00:51
→ gtr9915: 不能單獨換管 只好忍痛整個水龍頭換新 QAQ 12/27 00:52
→ blockguy: 謝謝G大,看來只能找師傅了 12/27 08:27
推 gtr9915: 這個不用找水電 去振宇五金買配片就能自己搞定了 12/27 09:39
→ gtr9915: 自己的是淋浴組正常 洗手台的因為沒有濾心 管路又是直鎖 12/27 09:39
→ gtr9915: 水龍頭的是一端四分頭 一端是特殊鎖死的 只能換水龍頭 12/27 09:40