→ robrob99: 儲熱又不是瞬熱 用的就儲熱桶內的水 又不會混水塔01/24 11:51
→ robrob99: 加壓馬達 一般沒人會做在熱水出水端 師傅說的應該是加在01/24 11:57
→ robrob99: 儲熱進水端01/24 11:58
→ robrob99: 我的建議是 提高儲熱溫度 直接混冷水用01/24 11:58
推 markhbad54: 可行,但裝加壓馬達要注意管路可能漏水01/24 12:01
推 alwang: 你問師父加在水庫洩洪區會不會更有效01/24 12:44
→ gtr9915: 熱水小是同時很多人用吧 儲水桶就那樣 或者調高熱水溫度01/24 13:15
→ gtr9915: 正常是60~80度三種可調01/24 13:15
→ nrezw: 了解一下原理 進冷水推熱水出去 所以進水端大熱水也會變大01/24 14:34
推 alwang: 了解一下原理 儲熱式出水的時候不一定會進水01/24 14:40
→ kobe8112: 等等...水電師傅的意見,你隨便請路人確認,這樣對嗎XD01/24 15:03
→ kobe8112: 就我的認知,儲熱桶如果是密閉式,進水壓=出水壓,所以01/24 15:05
→ kobe8112: 的確是可行的,但1樓的建議你要不先試試?01/24 15:05
※ 編輯: CPU100 (42.77.165.220 臺灣), 01/24/2024 16:06:37
→ gtr9915: 有沒有一種可能 裡面水垢很多..所以水壓變小.. 01/25 10:01
→ gtr9915: 如果一開始裝熱水器沒問題 熱水變小多半是水垢太多 01/25 10:02
→ gtr9915: 加熱效率變慢 01/25 10:02
→ chungb: 有沒有可能,一旦你加壓了,其它問題就來了 01/26 09:19