看板 ask 關於我們 聯絡資訊
2F浴室都接明管了~ 但當年2F的水是從1F上來的~在牆內的暗管~ 懷疑馬桶旁的凡而內(水管)是接上來的第一個點~ 而這裡再上去的某處水管似乎有破 如果要處理這需打牆~牆上又有磁磚... 我是打算把凡而拆下來~對裡面的洞塞東西... 想到的有 水泥 矽利康 熱熔膠 大量防水膠帶配三秒膠 來讓1F上來的水就塞在這 水會先全關再弄 有什麼建議嗎? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.136.249.207 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ask/M.1710683685.A.603.html ※ 編輯: higger (101.136.249.207 臺灣), 03/17/2024 21:56:08
viii0909: 長筒牙塞 03/17 23:21
higger: 感謝1F~我估狗了一下~這東西只是水管師傅鋪管時暫夾的東西 03/17 23:42
higger: 以免被水泥或磁磚師傅蓋過去~不是這樣嗎? 03/17 23:42
higger: 有沒有東西是可以塞進去鎖緊~讓該孔內部全阻塞? 03/17 23:43
sdiaa: 有銅的、不鏽鋼的牙塞 03/18 02:16
whitefox: 攻牙器作出5圈的紋路,再鎖上塑膠塞子 03/18 06:31
GFGF: 感覺上面幾樓沒懂原po的意思 03/18 11:45
GFGF: 你可以找適合尺寸的堵漏氣球 先暫時堵住確認是這個點之後再 03/18 11:47
GFGF: 封死 03/18 11:47
GFGF: 不過浴廁下面要做防水一般來說水管是走上面然後接出分管給 03/18 11:55
GFGF: 水 三角凡爾處大概率是末端 應該沒辦法如你所想的阻斷水流 03/18 11:55
whitefox: 找可透視牆壁的業者來找出暗管源頭 03/18 13:48