→ haiduc: 個人是覺得還可以 那個無熔絲開關連接的電線因為電流量過 06/17 12:05
→ haiduc: 大 所以線路燒掉了 所以不是只換線就好 連那個黑色的無 06/17 12:06
→ haiduc: 熔絲開關也要換 而且負責修理電路問題的部分的(水)電工或 06/17 12:07
→ haiduc: 水電師傅是可能具有甲種電匠資格的 06/17 12:07
推 azdy: 確定只換這二條短電線可以嗎?很怪 06/17 12:20
噓 Lailungsheng: 你會換,不會早說 06/17 12:57
那一句話有講到我會換???
噓 darkMood: 會有這種問題,下次記得先問3家報價再修。 06/17 13:08
第一次找這一家修,想知道下次是否可以再找這家而已
→ gyqmo: 覺得不合理就自己換,現在水電工很稀缺的 06/17 14:54
並沒有覺得不合理
只是想知道下次能否再找這家而已
※ 編輯: SpkSpawn (150.116.253.83 臺灣), 06/17/2024 17:28:00
推 higger: 這又不是活電作業... 06/17 17:33
推 xd4gsd4r: 應該就是了解個行情 是也不用噓這麼兇啦 06/17 17:59
→ xd4gsd4r: 就像修車或換輪胎會上網查查大概的價格範圍這樣 06/17 17:59
→ gs9305840: 你那一路的無熔絲開關一次側線路燒毀卻沒跳電 06/17 19:47
→ gs9305840: 表示那顆無熔絲開關可能也有問題或容量過高 06/17 19:48
→ gs9305840: 一次側和二次側線徑一樣表示安培容量一樣,無熔絲開關 06/17 19:49
→ gs9305840: 不會跳你修好一次側沒查明原因下次還會繼續修 06/17 19:49
→ gs9305840: 不過可能會換修二次側 06/17 19:50
→ gs9305840: 如果用電量大建議盡快查修,無熔絲開關不會跳失火就完了 06/17 19:51
→ gs9305840: 幫你換2條線收3500如果什麼都沒講就換下一家吧,很危險 06/17 19:52
→ gs9305840: 如果你沒辦法自行計算該迴路電器的用電容量 06/17 19:57
→ gs9305840: 請再付一次學費拜託師傅幫你處理 06/17 19:57
→ gs9305840: 我只能說如果只換線卻什麼都沒說很不負責任,事關人命 06/17 19:59
→ gs9305840: 兩台冷氣…換過的線有粗了幾號,無熔絲開關如果不會跳 06/17 20:04
→ gs9305840: 下次就是從電箱到那兩台冷氣的某個地方燒起來了 06/17 20:05
→ gs9305840: 然後接出去的白線只有一組表示有地方分歧分去兩台冷氣 06/17 20:06
→ gs9305840: 分歧的那個位置真的要檢查,不知到是怎麼接的 06/17 20:07
推 simonfz: 很多問A答B的XD 可左轉FixMyHouse板問看看 06/18 09:41
→ gs9305840: 我覺得直接回答貴不貴太主觀沒細節也沒什麼意義 06/18 15:16
→ gs9305840: 如果是晚上緊急搶修這價格能喊貴嗎… 06/18 15:18
推 theclgy2001: 電的東西會出人命不要省 06/19 22:32
推 nyitalumnus: 不合理,太便宜了。 06/25 19:58