大家好 我的UPS是科風 WAR-500A 電腦power是海韻G-550W 昨晚住處因地震而瘋狂跳電 前面幾次都挺住了 但大概跳了十幾次後UPS突然發出一個爆炸聲 然後UPS和電腦都斷電了 UPS還飄出一股濃濃的電子元件燒焦味 拆開UPS沒看到有哪裡燒掉 重新開機後都可正常運作 但幾分鐘後再度跳電時 UPS就直接關機了 電腦也被斷電 重開機一樣可用但好像就突然變成沒備援能力 UPS已用了四年多 中間換過一次電池 請問這種情況該換新的UPS還是考慮換電池就好呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.185.76.184 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/hardware/M.1517795190.A.32C.html
HGJman: 該換新的了~沒一波帶走萬幸~ 02/05 14:19
fate9243: 換新+1 UPS幫檔一波算是仁至義盡了 02/05 14:37
maniaque: 一千塊買你一台電腦平安,你說值不值得??? 02/05 15:15
maniaque: 基本上,千元等級ups除了換電池以外,不值得修 02/05 15:15
maniaque: 曾經報修過某個被併購的500VA UPS,電路板報價七百摳 02/05 15:16
maniaque: 一台全新同型號多少? 一千摳..... 02/05 15:16
maniaque: 當然不可能修.... 02/05 15:16
maniaque: 好啦,反正就趁過年前網路買一台解決 02/05 15:17
感謝各位 我現在考慮買一台Cyberpower CP1000AVRLCD來接替了 ※ 編輯: Janma (140.112.16.28), 02/05/2018 15:50:21
rsps1008: 4年應該過保?我上次一波帶走主機板顯示卡兩顆硬碟給你 02/06 09:45
rsps1008: 參考 02/06 09:45
s961511: 有夠可怕,應該把UPS供奉起來 02/15 16:54