作者Natsuka ()
看板hardware
標題[請益] UPS的插頭應該插在牆壁插座還是延長線上
時間Sun Mar 17 09:09:12 2019
我是買Cyberpower CP1500PFCLCD
雖然家裡的牆壁看起來是三孔(有接地插座),但把牆壁背板打開來看裡面也只有接兩條線
一條紅線(火線)一條白線(地線),沒有第三條接地線,不知道這樣是不是就是假接地
而我的問題是,因為UPS的插頭不是扁平的插頭,但我的衣櫃是幾乎貼平在插座前面
所以我只能買那種扁頭的延長線,然後把UPS插頭插在延長線插座上
因為我買的延長線是有防雷擊抗突波的,一開始想說UPS插頭插在上面會比較好
但後來想說停電會不會有延遲的問題,所以才來板上詢問
謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.115.169.83
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/hardware/M.1552784955.A.498.html
※ 編輯: Natsuka (223.137.190.33), 03/17/2019 09:26:38
→ bgrich: 能不延長就不延長,無接地無解,作不作動無關接地 03/17 10:26
→ bgrich: 或延長,低於或高於設定值就會切換電池輸出 03/17 10:31
→ bgrich: 就算自己拉接地線去鋁窗什麼的也只是聊勝於無 沒什麼用處 03/17 10:38
→ ginlom: UPS會有延遲就不叫UPS了~ 03/18 09:02
→ nosay: 其實UPS本身就算是一種穩壓的不斷電 03/18 20:02
→ maniaque: 樓上....最低階的沒穩壓.... 03/18 20:23
→ maniaque: AVR 功能不是每一台便宜的都有...同價位的飛瑞入門A500 03/18 20:23
→ maniaque: 就沒有,要科風才有,然後有的只有半套穩壓,有的全套 03/18 20:24
→ maniaque: 半套->只有升壓或醬鴨..... 03/18 20:24