推 nbtyga: 20年的房子有沒有換過線 無熔絲的容量也要算是不是滿載了 07/01 22:16
推 sporocyst: 可能要看一下房子的線路電壓有沒有足額,有沒有滿載 07/01 22:39
水電這類的我實在不熟,問了問家人他們都說可以繼續用啦不用換 QQQ
→ Saren: 燈座的安定器爛了或沒有? 換成led燈管試試 07/02 07:20
之前有在研究,我家那個應該是傳統 T8
換 LED 燈管的話,有看到說其實可以直接 LED 燈管 + 傳統底座
但這樣也能讓附載降低嗎 ? (應該能?)
還是說底座也要換掉呢 ? 不知道傳統底座和 LED 底座是否電線接法都一樣..
推 MyDarkLife: 搞不好是電壓問題 07/03 00:23
→ MyDarkLife: 看能不能借到一台UPS試試看 07/03 00:25
→ kingofsdtw: 單純螢幕沒經過Adapter吧? 07/03 10:25
什麼意思呢 ? 螢幕沒經過延長線還是 ?
推 lwrwang: 加UPS 07/03 10:34
UPS 真的是下下策 QQ
※ 編輯: ekids1234 (106.107.244.180 臺灣), 07/03/2020 14:16:03
→ MyDarkLife: 整台搬去別的地方測試 07/03 16:46
→ MyDarkLife: 開燈會影響 大概是同條線分的 07/03 16:48
→ MyDarkLife: 別的地方測試沒問題 就排除電供 07/03 16:49
→ MyDarkLife: 如果以前沒問題那就降顯卡也能吧 07/03 16:50
→ Saren: 傳統底座是有含安定器與啟動器再加燈座 LED則只有燈座 07/03 17:02
→ Saren: 啟動器會讓電壓有突波, 這時候就要靠安定器去吸收突波 07/03 17:03
→ Saren: 換了LED後就一定要拔啟動器, 安定器可以不用管 耗幾%的電 07/03 17:04
→ Saren: 另外如果你的是電子啟動器的話 就得剪線了 07/03 17:05
→ chysh: 電這種攸關安全的錢也在省?找師傅重拉重配啦 07/05 23:43
→ mshx: ups對租屋者根本是上策 ,房東又不願意花錢換線路直到燒起來 07/11 10:04
→ mshx: 為止 07/11 10:04
→ mshx: apc bv1000-tw 才2k有找 07/11 10:06