推 amethystboy: 推分享01/23 07:28
推 amordelcor: 8000多? 室內多大呀 01/23 07:57
大概50,但我家是空調+除濕+全熱,恆溫恆濕,電費出來才發現冷氣主機頻繁跳停的問題(
裝三菱直接超配,可以選用功率小一點的主機說不定就沒這問題了),暫時用緩啟動改善,
今年夏天還要配合智慧電錶來
研究一下怎麼吹比較省電
推 jeterdai: 剛好後面會用到,謝分享01/23 08:53
推 whface: 講到省電 全熱也考慮使用dc馬達機種 長時運轉下來 加減省01/23 09:09
→ whface: 有的機種內建pm 2.5過濾箱 但建議再加裝阿拉斯加那款01/23 09:12
→ whface: 箱子便宜且耗材也比原廠便宜多了(大金無內建 原廠外掛貴)01/23 09:14
阿拉斯加這一款風量會損失很多,除非風量需求低,安裝管路長度短,轉折少,不然不建議
推 hwider: 感謝分享01/23 09:29
→ amordelcor: 感謝分享 01/23 09:33
→ whface: 加裝過濾箱會比內建的增加更多壓損 但還要評估全熱靜壓01/23 09:40
→ whface: 我是犧牲壓損換來耗材便宜至於換氣效果就給sensor自動跳了01/23 09:42
要裝阿拉斯加建議併聯降低風損,成本不會差太多的
推 shake1949: 溫馨01/23 11:01
推 HwaSIn: 5坪是露台吧?01/23 11:07
推 howdo: 大金全熱加阿拉斯加過濾箱首選01/23 11:20
推 iiopk4282: 專業推01/23 11:27
→ howdo: 有2-1的冷氣 價格跟1-1差不多 01/23 11:33
推 Minilla: 感謝分享 難得有實際個案01/23 12:07
推 aimlin: 現在新大樓冷氣都是裝預設空間 無法直接走進去的 很少裝01/23 12:12
→ aimlin: 陽臺了01/23 12:12
高雄還是滿多裝陽台的
如果是建商的預設空間通常限制更多,一對一幾乎不可能達成
推 Gjoy: 工作陽台視覺上看起來還滿長的,合約書上是寫坪數4.5,我自01/23 12:23
→ Gjoy: 己進位XD 我是買美術皇居01/23 12:23
皇居的陽台坪數有這麼大嗎? 我上次去看60~70坪的案子,陽台看起來跟我家比差不多,估
計頂多3坪吧,會不會是總陽台面積5坪?? 如果以一般寬度2公尺,長度大概要8.5公尺左右
欸
120坪的我就不知道陽台大小了
推 Gjoy: 合約上是陽台4.5,雨遮3.5,沒有其他景觀陽台,就只有工作01/23 12:42
→ Gjoy: 陽台,6x坪的。120坪的工作陽台超級小,因為有一個空間被改01/23 12:42
→ Gjoy: 做傭人房,所以一定要vrv+洗衣烘衣機堆疊,不太能曬衣服01/23 12:42
你可以量一下長度寬度自己算一下,我目視覺得三坪差不多欸
推 Gjoy: 感謝分享,要等年後驗屋再量了 01/23 12:52
如果你要裝多聯式的話,可以把冷氣規劃放上來討論,剛好要開始裝潢的案子最適合拿來討
論了
推 simon513: 正確,我家選三菱重工超配140%加台達全熱配全戶除濕。01/23 16:24
推 JuanWang: 好奇問一下 為什麼三菱可以超配?01/23 16:46
→ JuanWang: 除了超配不會破保固以外 還有什麼原因呢?01/23 16:46
→ simon513: 三菱電機、三菱重工、大金都可以超配150%以上吧印象中。01/23 17:05
→ simon513: 超配就只是空間不會同時用,壓縮機可以選小一點。01/23 17:07
公司政策不同吧,超配基本上空調設備公司利潤會下降。三菱可以容許超配到180%,機器會
短時間超頻運作一下,如果在大熱天全部空調室內機都開啟,但可能會吹涼的很慢或是不太
冷
大金超配要低於130%,不然會喪失保固.....
推 natto810822: 如果是二樓要有露台可能真的有五坪吧01/23 22:17
→ deltaz: 露台不能放自家冷氣主機吧,住戶可以檢舉的 01/23 22:52
補充一下,超配吹不涼的風險主要在白天,問題是白天大家要上班阿阿阿啊,根本不在家。
到了晚上需要的功率小很多,低於冷氣主機變頻最低運轉功率就跳停了,配上全熱或是新風
持續輸入熱量,機器又會啟動,變成一直跳停再啟動,很耗電。換成小一點的主機就有機會
不會跳停的這麼頻繁,自然也比較省電
※ 編輯: deltaz (223.138.116.112 臺灣), 01/29/2020 07:35:16
推 Gjoy: 回頭再看,真的很詳細 02/21 23:23