作者azlbf (上邪!我欲與君相知)
看板home-sale
標題Re: [請益] 全熱交換器管路穿樑問題
時間Sun Apr 12 10:23:41 2020
※ 引述《Focus788 (請屎皇)》之銘言:
: 各位前輩大家好
: 小弟預售屋預計安裝全熱交換器
: 管路走位也都請廠商規劃好了
: https://i.imgur.com/3bn8VeQ.jpg
: 因為是預售屋
: 管路走位想直接走樑
: 但後來建商工地主任說副樑不能穿孔(問號)
: https://i.imgur.com/HpqaLj3.jpg
: 只願意留廚房兩個5吋孔
: 意思是我管路要繞過副樑
: 還要額外做木作遮擋(題外話)
: 想請教的問題是
: 1.這樣走壓損是不是很嚴重,氣交換效果是否大打折扣?
: 2.副樑可以穿冷氣管路孔,但不能穿大一點的全熱交換管路孔,是否合理呢?
多補充一下我自己最近的心得
1. 如果建商沒有標配,與其買預售叫人改 不如找樓高3米6甚至3米9的
2. 全熱交換機會讓你電費天元突破
原本3改2房 3冷氣 (日立 14/10/4坪) 通常開14跟10 2個月電費大約2500正負200
(不含公電)
裝全熱後電費暴衝2500 來到破史高的5000
查詢原因後,是因為 例如全熱都開的情況會把主臥的冷氣抽到其他地方
導致冷氣會認為達不到冷度就加大功率
與冷氣師傅討論後
應該要開冷氣的時候把其他地方的全熱關閉
或是開全熱的同時 只要有一間開冷/暖氣 就全室都要開
自己看度數算 最後電費應該會落在3500正負200
還算可以接受
3.如果可以在外牆洗洞 壁掛式不失為好辦法
我家是開放廚房,所以煮飯完 本來就會開陽台窗
所以後來想想客廳好像不需要裝
如果只是想控制睡覺時的co2濃度
只要在臥室的落地窗旁裝
但比較麻煩的是要說服管委會 ... 還有就是不知道開孔面北會不會被北風強灌導致很快就壞
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.248.93.231 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/home-sale/M.1586658223.A.D4C.html
推 as111531: 理想很豐滿,現實很骨感,有捨有得阿 04/12 10:51
推 matmoki: 正在猶豫影響冷氣效率的問題,感謝滅火 XD 04/12 11:19
推 Focus788: 請問冷氣是不是一對多 04/12 11:23
推 nnnnnnn: 會不會您冷氣全時開反而電費沒那麼高?~ 04/12 11:33
推 Zodelyst: 一台一對2 一台一對一 04/12 11:43
→ Zodelyst: 但坪數略小 電費差不多 04/12 11:43
推 as111531: 你只想要維持CO2濃度的話 壁掛 只進不出的新風 04/12 11:45
→ as111531: 可能受限還比較小吧,不過前提是外牆能銑洞 04/12 11:45
→ as111531: 濕度就每個空間放除濕機吧 04/12 11:46
→ as111531: 回錯篇 04/12 11:46
推 deltaz: 如果只要控制主臥,又不想打洞,那就窗型新風就好了 04/12 11:59
→ ytls: 全熱抽風會放房屋中央或客廳,房間都是出風吧 04/12 12:09
推 charliepan: 樓上那種效果不佳 04/12 13:40
→ charliepan: 正常要在房間對角裝進/出風口 04/12 13:41
推 kingof303: 全熱電費沒這麼高好嗎... 04/12 20:03
→ azlbf: 全熱電費大約200不到/2個月 暴衝的是冷氣用電@@ 04/12 21:28