作者Tak4678 (ㄏㄏ)
看板home-sale
標題Re: [閒聊] 鐵窗又來了
時間Sun May 10 16:33:24 2020
有空先看一下這個影片啦
https://youtu.be/ly9-iBciFJQ
我覺得大家都重點放錯了...
個人是覺得跟鐵窗其實沒甚麼關係...
在講透天的火警之前,先跟大家補充一個概念:防火區劃
基本上就是隔間啦
隨便畫個圖片來舉例(我用小畫家畫的不要刁我QQ)
https://imgur.com/a/2MInTFk
房間和客廳、衛浴等等的空間,就是防火區劃的概念
所以,如果今天客廳燒起來了,像這樣
https://imgur.com/a/iEFoCMJ
而你(?)躲在房間1裡面,把門關上,這樣一來你跟火的間隔就是那堵牆和門了(藍色部分)
https://imgur.com/a/bEcqsFH
此時隔間和門的材質就無比的重要了
(上次講過門基本上可以抵抗30分鐘以上的噴槍燃燒啦)
-
OK 重點來了,為什麼老舊透天常常會燒得亂七八糟又燒死一堆人呢?
第一透天的起火點就是在自己家裡,基本上就是上面圖的情況
(大樓則不一定,上一篇講過,如果起火點不在你家的話大門關著基本上就沒你的事了)
再來就是隔間選的材質
一般來說如果這個隔間是磚牆(甚至是直接灌漿?)的話,而你又把門關上的話,就能達到以下效果
靠火點的那面燻到全黑,但是門的另一邊好像沒事發生一樣
(這是另外高雄老透天正確避難的案例,為什麼會說另外?,你開頭影片沒看完齁)
https://imgur.com/a/zoTMcZS
圖片是從下面這個影片截圖的
https://youtu.be/wX-MqCfA4Oc?t=91
而如果你的隔間是下面這種木板隔間的話
https://imgur.com/a/udhzYkC
基本上就是先把木板燒光,然後房間燒光,全部都燒光...
然後繼續延燒啦
-
這邊順便補充一下為什麼絕對不能躲浴室
就如同上面所說的,如果起火地點是在客廳,而你原本在房間,第一個你要去浴室之前會先經過客廳,這就是把自己暴露在高溫有火有煙的環境
再來就是浴室的門常常都是塑膠的
(之前好像問過為什麼不做鐵門或木門,得到的答案是鐵門會鏽、木門會發霉)
https://imgur.com/a/xno2hIB
塑膠的熔點我不知道幾度,但是火場溫度常常會超過300度
所以即便浴廁的牆是水泥的,但是塑膠門會融化、火煙會跑進去浴室
然後浴室就會變得跟客廳一樣有火有煙又300度了
-
而有些人會在價格和安全性中折衷用輕隔間,那就要看輕隔間的防火時效是多少
防火時效的認證就是認證檢驗的範疇,各位可以上網找找看(因為我也不知道XD)
-
結論:隔間用磚牆最好,關門閉火煙,不要瞎跑
套一句林金宏在影片開頭的話:過去各位所接受到的觀念,都是火場如何逃生,根據我多年來勘查火場的經驗,有很多火災現場是不需要跑的
(前提是你的隔間要做實的啦)
老樣子希望各位鄉民都不要遇到火警啦,但是真的不小心遇到的話還是要記得如何避難
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.228.38.117 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/home-sale/M.1589099607.A.5C3.html
推 F93935: 所以看到分租套房是木門的你可以閃了,像我重做都是f60的 05/10 16:41
→ F93935: 門 05/10 16:41
推 evolution999: 推 05/10 16:43
推 myheartest: 推 這篇讚 05/10 16:55
推 xu3: 更重要的是住宅用火災警報器,如果可以在早期發現,還是淡淡 05/10 17:23
→ xu3: 的煙就警報,就可以直接安全的跑去屋外,鐵窗或是關門都是比 05/10 17:23
→ xu3: 較後期無法逃生的事情 05/10 17:23
推 crossdunk: 房間門大部分都木門吧 05/10 17:24
推 crazy81709: 推一個 05/10 17:24
推 xu3: 而且現在有些縣市五樓以下非公眾使用公寓,新建改建都需要安 05/10 17:26
→ xu3: 裝住警器才會發使用執照 05/10 17:26
→ xu3: 所以我覺得住警器才是最..最..最重要的事 05/10 17:28
推 Diaw19: 有黏貼能力的話,露天15年免換電池住警器才5百多元 05/10 18:20
推 mitsururan: 推 05/10 18:37
噓 king12272: 兄弟不要唬爛了,現代住宅都是一戶算一個放火區劃,室 05/10 19:15
→ king12272: 內還跟你搞防火區劃是這兩年的新法規(僅限超高層建築 05/10 19:16
→ king12272: ) 05/10 19:16
推 mfcke: 我在美國 他們都用木門 不過這裡乾到不可思議 誇張乾燥 超 05/10 23:08
→ mfcke: 爽 都不會發霉 05/10 23:08
推 Snowyc: 推你啦,高雄老透天火災根本就不是鐵窗問題 05/11 11:09
→ aloness: 鐵窗是逃生問題呀… 05/11 15:08
→ aloness: 至於原po也沒講錯,防火區劃是用單層面積來算的,跟戶數 05/11 15:09
→ aloness: 沒關 05/11 15:09
→ aloness: 而隔間防火是因為要求材質耐燃兩小時,導致所有的隔間都 05/11 15:11
→ aloness: 是這樣設計,才會變成各戶都有獨立防火 05/11 15:11
→ aloness: 坪數大的公/商用空間,就會有獨立隔間防火設計,如防煙 05/11 15:12
→ aloness: 鐵捲門 05/11 15:12