推 logen: 意思是全熱交換機配冷氣一起用可以省電嗎?05/20 23:22
不是,這個是為了測試多聯式主機負載很小所造成的問題
全熱省電是另外的議題
推 logen: 我記得是01還是電器版有人測過 1對多主機單開一台很費電05/20 23:28
推 magpie: 這種文章必須推05/20 23:52
※ deltaz:轉錄至看板 E-appliance 05/21 00:17
推 skyjames: 還有室外溫度這個變數,19號晚上室外溫度比18號低許多05/21 00:58
從白天耗電量來看,溫度高反而耗電少,可見負載少問題比較大。如果19號氣溫較低,會導
致負載下降,照之前的經驗耗電量是上升的,打開客廳冷氣設定較高溫度去增加負載的效果
不錯
推 whface: 推 白天溫度高反而省電頗令人意外,猜測晚上常跳停故更耗電05/21 07:00
推 whface: 如果都設低溫(如23)讓壓縮機常態運轉白天應會更耗電才合理05/21 07:17
23度會冷欸,不會設定這麼低啦,但會不會比晚上更耗電很難說。
白天稱不上省電這個字眼,應該是晚上低負載的時候過於耗電
※ 編輯: deltaz (42.77.1.127 臺灣), 05/21/2020 07:53:52
→ whface: 這個結果看來我晚上都設27度睡覺,也許反而比較耗電,讓壓 05/21 08:18
→ whface: 縮機反覆跳停是耗電關鍵,如果設定在臨界點再低一點,讓壓 05/21 08:18
→ whface: 縮機常態低頻運轉,應該會比設溫度高一點卻反覆跳停來的省05/21 08:18
→ whface: 電05/21 08:18
一般冷氣或是一對二的最低運轉功率相對低很多,啟動的耗電量也相對小,問題應該不大
如果是一對三以上或是多聯式大主機,這問題要特別列入考慮
推 kusomanfcu: 每個都一對一主機的話記得室外機價格相對高= = 05/21 08:24
主要的問題是室外機會需要很大的擺放空間
當初我家也有考慮孩卧獨立弄一台主機,但是礙於陽台空間不想要被冷氣主機佔據太多,就
在耗電量上做妥協了。
現在一間房間吹冷氣跟吹三間房間一樣,感覺有點虧。日後孩子大一點,自己獨立睡一間,
冷氣耗電量與使用量相符,心情就會好的多了
推 kusomanfcu: 最近晚上很涼不如設定時05/21 08:32
推 kusomanfcu: 晚上最低溫通常是0330-050005/21 08:34
※ 編輯: deltaz (42.77.1.127 臺灣), 05/21/2020 08:36:29
推 switch: 一台一對三其實比比三台一對一價格高,因爲一對三的設計05/21 10:10
→ switch: 較複雜,因此能效一對一也高於一對多。開三台一對一會比開05/21 10:10
→ switch: 一對三吹三個房間省電。更不用說開一台一對一跟開一對三只 05/21 10:10
→ switch: 吹一房間比一定更省電,因爲一對三的壓縮機功率大很多。05/21 10:10
這邊不同意欸,理論上三間都要開的話,一對三會比三台一對一省電,因為主機負載會高於
一對三的最低運轉功率,可以持續運作不跳停。切成三台去運作可能會輪流跳停無法維持穩
定低頻運作
推 switch: 但多數人陽台空間有限很難全用一對一。05/21 10:12
推 Zodelyst: 考慮過一台開24度試試看嗎05/21 11:14
會冷
推 Tak4678: 好文推,最近剛買兩房還沒交屋,正在想要一堆三還是一對05/21 11:37
→ Tak4678: 一+一對二,看來大噸數但是低功率運轉好像會比較耗電齁,05/21 11:37
→ Tak4678: 這樣看來一對一放主臥,一對二放客廳+次臥會比較好?05/21 11:37
看哪一間常獨立吹,如果次卧不常開,那麼主臥一對一,次卧加客廳一對二這個方案比一對
三好
推 whface: 空間允許 臥室皆一對一、客餐廳+書房一對二三比較避免能耗05/21 12:22
如果空間夠這樣配是挺好的
推 chair209: 一對三開27度應該會比一對一開三台省電,但開23度就可能05/21 12:57
→ chair209: 會吹不冷05/21 12:57
吹不冷一定是冷房能力不足,不是一對幾的
推 jump0517: 推05/21 14:28
推 oopFoo: 推05/21 16:03
推 fire2003: 為了效率,在陽台疊了3台,一台掛牆上...,但真的省電 05/21 16:40
只開一個小房間才有差,如果好幾間一起開理論上更耗電。一對一要佔據更多空間,在一般
狹小的陽台硬塞,到時候維修會一次把省下來的電費吐回去
※ 編輯: deltaz (220.142.21.235 臺灣), 05/21/2020 19:52:55
→ t19910422: 測試各種不嚴謹 而且還同時開著全熱跟我說冷氣很耗電..05/21 20:13
→ t19910422: 第一 室內室外 開機時的溫度 期間的溫度都很重要05/21 20:13
→ t19910422: 而且你怎麼知道所謂的最低電功率 你房間開永遠都是700w 05/21 20:14
→ t19910422: 再來就是全熱交換器 你兩間房間開冷氣26度 跟其他房間05/21 20:14
→ t19910422: 高溫混合之後 才跟戶外溫度全熱交換 你覺得是正常的嗎 05/21 20:14
→ t19910422: 再來就是你說的開機電流 假設你說的1小時0.7度是對的05/21 20:15
→ t19910422: 那意思就是有0.3度是因為開關機導致的耗電? 05/21 20:16
→ t19910422: 那你覺得一小時有幾次會導致冷氣完全停止運轉 並且重新05/21 20:16
→ t19910422: 啟動? 今天看了一台15kw的多管式室外機 起動電流約20A05/21 20:17
→ t19910422: 那20A你覺得需要啟動幾秒? 算20秒 夠長了吧?05/21 20:17
→ t19910422: 啟動瞬間的電功率是4.4kw 20秒 大概是0.02444度..05/21 20:19
→ t19910422: 所以一小時起動又運轉13次? 平均每4分鐘啟動停止...05/21 20:19
我是一般用戶,不是廠商
全熱全天候開啟,對冷氣耗電量是可以估算的,理論上不到5%。
冷氣啟動之後,還會有個加減速的動作,耗電量不是只有啟動那幾秒。分享白天氣溫肯定比
半夜高,但白天比晚上耗電量還少,其他的有需要可以自己研究,我只有要解決我自己的問
題而已
→ t19910422: 我不覺得你只用2天的資訊就可以推斷白天比晚上還省電 05/22 05:59
→ t19910422: 這種結論如果是2天就能推斷 也太不嚴謹05/22 06:00
→ t19910422: 我當然知道你是想解決自己的問題 但你連自己問題都沒搞05/22 06:00
→ t19910422: 清楚吧? 重點是環境差異 每天也都不一樣 05/22 06:00
→ t19910422: 而且幾間房間開冷氣的情況下 開全熱的效率也是差很多 05/22 06:00
→ t19910422: 只開一間+全熱 跟開兩間+全熱當然電量不會差很多 05/22 06:01
→ t19910422: 因為實際上你都是冷氣吹全空間.. 05/22 06:01
我覺得要說別人沒搞清楚前先確認搞清楚了,全熱在各區域有關門的狀況下還是會有溫差
最早的問題是單開孩卧耗電程度,這個早有答案,電量差異度太大了,連細細研究都懶了。
主臥問題我只要初步確認白天耗電量比晚上少就可以了,後續要怎麼調整排列組合與設定,
當然還需要滿多觀察。
環境變數很多,但要學會化繁為簡好嗎?不是以為考慮了一堆環境變因就有比較厲害,深夜
睡覺時間不會有太多人為活動干擾,室外溫度低,室內沒有產生熱能的活動,耗電量卻大增
。電錶可以實時監測,很粗略的答案只要一兩天就可以得到了,寫紀錄單純只是為了後續冷
氣設定的優化
另外電量的問題不是只看兩天,我已經研究一年了,還是一樣的話,要說別人沒搞清楚前先
確認自己搞清楚了
※ 編輯: deltaz (220.142.21.235 臺灣), 05/22/2020 06:44:41
推 switch: 你上面假設的情形怪怪怪的,如果三台1對1的額定冷房功率和 05/22 07:43
→ switch: 一台1對3相等,那1對1非無定功率運轉的環境下,理論上1對3 05/22 07:44
推 kusomanfcu: 要省電的話其實中央空調最省 05/22 13:24
→ kusomanfcu: 但是只省電 05/22 13:24
推 kusomanfcu: 一對三其實比三台一對一便宜,電費的話其實是三台一 05/22 13:27
→ kusomanfcu: 對一= = 05/22 13:27
→ t19910422: 你說你已經研究1年了 但你的數據說早上比晚上省電05/22 19:41
→ t19910422: 不就是只用這兩天的數據而已嗎..? 05/22 19:41
→ t19910422: 如果真的是一年 怎麼會只用一天的數據比較?05/22 19:41
→ whface: 樓上不該抓著所有可能的變數來質疑 這又不是在搞學術研究05/23 07:42
白天比晚上省電已經說明很多事了,不能理解我也沒義務解答,不太理解他在糾結啥,傻眼
※ 編輯: deltaz (220.142.21.235 臺灣), 05/23/2020 07:46:24
→ whface: 一般使用者抓住大方向找出有明顯的變異性出來已經足夠了 05/23 07:48