看板 home-sale 關於我們 聯絡資訊
既然有人提就來講一下 這些問題在大工地最常遇到 施工中火燒 src ss sc房子在蓋的過程最怕火燒 在鋼構位做rc或噴防火材之前,燒下去 鋼構都差不多退鋼了 當然玻璃帷幕完成後也不少案例,燒久一點開始像撥蛋殼那樣,帷幕材剝落 RC建築最怕遇到混凝土澆置後3天內發生地震,其實7天內都不好 會導致鋼筋與混凝土的握果力降低,鋼筋用混凝土及各接縫產生空細 輕漏水。嚴重鋼筋鏽蝕爆鋼筋 當然鋼筋鋼綁好燒起來也是很危險 澆置完成的兩個禮拜火燒也會影響混凝土的收縮還有熟成時所需要的濕度 也因為這樣混凝土都會加早強劑 不然工地板模等不小心就燒 至於燒了地震後要不要部分拆掉重建 都是請結構技師鑑定 事關數億,數千萬,還有工期 有幾個敢說要部分拆掉重來 我是嚴重懷疑 合宜宅的樑柱斷掉都可以不用拆掉 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.140.54.200 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/home-sale/M.1604412158.A.81B.html
q121074498: 長知識了,推 11/03 23:51
Nightu05: 誰敢說重蓋... 11/04 00:23
KrisNYC: 根本不可能重蓋 寧可爛尾換公司蓋 摳連 11/04 12:59