影響要看混凝土澆置時間 cns的規範 澆置時間自拌合完成後90分鐘內完成澆置。 超過時間澆置會有問題 其實只要混凝土車,的攪拌桶停止運轉 到45分鐘就會開始進入初凝,也就是準備凝固收縮 這還要看攤度,加早強劑 緩凝劑。吸水率等 至於有何差??? 混凝土黃金時間時,澆置時 是最好塑型的 一旦超過就無法 你可以說還軟軟的的壓一下就好 可是這樣壓就會產生裂縫分離等 而鋼筋與混凝土本應緊密接觸 也就是握裹力 還有每個階段澆置的混凝土結合處 一般來說在未加入早強劑的混凝土在設計強度的前60%是最危險的 只要任何錯動都會導致鋼筋給混凝土分離 中間就是空隙 這可以說沒救也能說有救,只是代價很高 要打入結構補強與歐的epoxy 沒做只要水氣跑進去,鋼筋就會鏽蝕膨脹,內部斷裂脆化 看得到的就是撐開,混凝土掉落,像海砂屋那樣,此時去驗氯離子一定過不了 沒有緊密結合結構一定受影響 不過目前的規範達到一定震度 在一定時間內澆置的都要做握裹力檢測 費用不低。檢測完數值如果有問題,看如何補強 不過除了地震外,施工外力震動也會影響 趕工的工地,今天早上澆置,晚上就開始吊鋼筋水電料上去,趕著下一層 黑心的壁板都就開始拆模 就這樣7天一樓給他上去 但是他們都會加早強劑,讓他快速達到設計強的 有加早強劑的,樣本放28天送去壓,幾乎都會超過設計強的,還有拌合時公式算出來的強 度,有人分享過灌4000磅,送去壓6000多磅 14天就到90%強度 好像是他們做法加完藥水3天就能70% 所以加快乾不是壞事 ※ 引述《CharleneTsai (給他200塊去吃麥當勞啦)》之銘言: : 各位鄉民新年快樂 : 啊 是說 : 近期的連續地震 : 會不會對興建中的建案造成影響啊? : 比方說 剛灌完漿 : 地震就來晃之類 : 還是說 建案正在興建中 : 如果有發現什麼問題 : 也可以立刻改正補強?反而是比較好的? : 有有經驗的鄉民要來分享一下嗎? : 感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 150.117.155.37 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/home-sale/M.1612893836.A.AF8.html
Maisie: 專業推 02/10 09:51
lagadidi: 太專業,空空會覺得找理由變相漲價 02/10 10:00
checkman: 半夜地震 應該沒有建案在澆置吧 02/10 20:11
BearFather: 這篇好 打臉原噓文嘴臉 02/19 16:01