→ frank111: 叫水電來抓漏阿,工務的水電,你裝潢的水電都叫來啊 07/21 13:29
→ frank111: 冷水、熱水、排水先弄清楚、這很好找 07/21 13:31
→ frank111: 沒有持續性的出水,就是排水,排水就沖水測試阿 07/21 13:32
推 cutesuper: 新大樓冷熱水管大多走天花板 有漏水很明顯 可以先排除 07/21 13:37
→ cutesuper: 文章也有寫到 你推測的淋浴間漏水是很有可能 沒意外 07/21 13:37
→ cutesuper: 應該排水或接縫沒做好導致 07/21 13:37
→ cutesuper: 你可以大方提出來 但是他可能會回 當初驗屋沒事 誰知 07/21 13:38
→ cutesuper: 道後來是不是你裝潢怎樣怎樣卸責 你只能蒐集證據和損 07/21 13:38
→ cutesuper: 失收據 然後看是跟建商妥協和解 還是上法院輸贏 07/21 13:38
推 jaricho: 囧 那個建案啊 07/21 13:41
推 frank111: 這樣看來驗屋好像是自打臉 07/21 13:51
推 Anyotw: 驗身體健康的,簡單驗跟我肉眼看一看等級差不多 07/21 14:11
→ kinmengon: 看內文這家建商說他們排水管是走明管的 07/21 14:14
→ kinmengon: 話說我最近的新成屋廢水管都是做明管 這是趨勢? 07/21 14:15
推 cutesuper: 排水管怎麼走明管 囧 要也是樓上的露出來吧 07/21 14:17
→ cutesuper: 這篇調在上面的明管應該是指冷熱給水管 07/21 14:18
推 jiapon: 這種在地板邊緣 沒有水路經過的地方 都是水泥沒乾就上漆 07/21 14:22
→ jiapon: 導致水氣跑出造成漆面突出破裂 需要叫建商來烘乾牆內水 07/21 14:22
→ jiapon: 氣再批土上漆 07/21 14:22
→ Anyotw: 隔空抓藥 07/21 14:25
推 KrisNYC: 但他漏的地方很多在浴室外牆 我贊成anyotw那張圖 07/21 14:27
→ KrisNYC: 感覺是浴室的地面接牆面防水出問題 07/21 14:28
→ kinmengon: 我最近交屋的吊在上面的還真都那種橘色大排水管 07/21 14:30
→ kinmengon: 不過原po浴室防水層可能沒做好 07/21 14:33
推 cutesuper: 那是樓上的排水管 簡單講 天花板會調自己的冷熱水管和 07/21 14:34
→ cutesuper: 樓上排水管 另外按照相對位置 排水管通常會做在浴室和 07/21 14:34
→ cutesuper: 廚房正上方 07/21 14:34
推 sdhpipt: 專業抓漏願意上法院提供證明書的那種 找一次都要五位數 07/21 15:23
→ sdhpipt: 而且是只有抓到漏水 不含整修喔! 07/21 15:24
→ sdhpipt: 如果要走到訴訟程序的話 大概要花一筆這個錢 07/21 15:24
→ cutesuper: 不過這筆錢會按照訴訟結果 造成漏水的責任比例分配 07/21 15:36
推 fairyofmoon: Anyotw大大真的強耶 07/21 23:46
→ chungyih: 你的圖看不太清楚,但依我的經驗是詳細記錄每次漏水時 07/22 07:36
→ chungyih: 間及自己用水的時間,如果不是在自己用水時間漏的話就可 07/22 07:36
→ chungyih: 能是隔壁漏,如果是防水沒做好那在用水後的4-8小時都有 07/22 07:36
→ chungyih: 可能出現漏水現象,因為水會先被水泥吸收,吸收不了的才 07/22 07:36
→ chungyih: 會跑出來 07/22 07:36
→ chungyih: 這是我之前漏水時自行紀錄的 07/22 07:37
→ chungyih: 後來確定是樓上隔壁浴室防水沒做好 07/22 07:38