看板 home-sale 關於我們 聯絡資訊
當初不知道是哪些建商洗腦全熱式交換器可以改善空氣品質的才會出現這篇文章 全熱交換器的功能為 1.平衡溫濕度 2.換氣減低屋內廢氣 主要為CO2 完全沒有改善室內空品這個選項 之所以會說全熱交換器可以減少PM2.5是 「相對於開窗換氣這個動作」 假設外面PM2.5程度是10,室內是5 開窗換氣PM2.5可能會是8 不開窗用全熱交換器可以維持在5 室內PM 2.5降低要靠空氣清淨機 另外如果住在大馬路或是工廠區 外氣很髒的話更不該用這種換氣系統 HEPA只能攔截懸浮粒子particle 不能擋住廢氣NO NO2 硫化物 VOC等 就算裝活性碳濾網大概也只能撐一個月 全熱交換器是給外面空氣比家裡乾淨的地區用的 你把外面髒空氣24小時吸進來然後問怎麼家裡空氣這麼髒 表示根本不知道自己花錢裝了什麼東西 ※ 引述《Goedswww (w緯)》之銘言: : 當初在準備新家裝潢的時候,得到許多親朋好友、還有各位版大的熱心分享,讓我在裝修 : 的這條路上省了不少功夫,先謝謝各位。 : 當初在規劃全室全熱交換器安裝時,聽師傅的三個房間都有安裝出風口,為了讓空氣對流 : 更明顯。另一個特別在意的點屋子裡PM2.5,當初除了機型選擇上有特別注意排風量外, : 也有安排全熱交換機搭配前置空氣淨化箱的配置。 : 之前特地買了台檢測儀器想說可以做個測試,竟發現在全熱開機後近8小時內PM2.5數值還 : 是會在33μg左右,開了一陣子降不下來。陸續測試了幾次還是一樣,有上網爬文但還是 : 摸不太著頭緒,不知道是否有版大跟我遇到同樣的問題?有重新開機、稍微開一下窗試試 : 看,結果都差不多。 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.133.130.229 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/home-sale/M.1632929743.A.6FE.html
kentin: 你只說對了一半,你可以查查全熱前置過濾網可以換裝過濾 09/29 23:40
kentin: pm2.5後再進全熱交換 09/29 23:40
Surrounder: 那是改善進氣端 為什麼屋內品質會變好?我是無塵室工 09/29 23:45
Surrounder: 程相關的,無塵室要靠內循環過濾,外氣是敵人 09/29 23:45
rayandben: 如果住在馬路邊不適合全熱的話,那該如何降低室內co2濃 09/29 23:48
rayandben: 度? 09/29 23:48
Surrounder: 1.全熱設定時段開 2.有一定要降低嗎? 09/29 23:52
Surrounder: 除非屋裡住滿人不然CO2會過高是什麼都市傳說嗎 09/29 23:53
Barolo: 第一篇說他有裝空氣淨化裝置阿 表示進氣前會先過濾 09/29 23:54
Barolo: 你嘴一堆全熱的功能幹麻? 09/29 23:54
Barolo: 不過我以前有看過文獻 人類活動產生的pm2.5其實很多 所以 09/29 23:56
Barolo: 封閉情況下室內pm2.5是有可能會慢慢累積到比室外還濃的 09/29 23:57
Surrounder: 進氣前過濾空氣會變乾淨是有什麼誤會?你在五克鹽巴的 09/29 23:58
Surrounder: 湯加開水請問最後碗裡的鹽是幾克 09/29 23:58
Surrounder: 另外室內PM2.5會發塵沒錯 所以要靠空氣清淨機 09/29 23:59
Barolo: 「濃度」 你是不是看不懂濃度的意思? 更且根據全熱的原理 09/30 00:00
Surrounder: 全熱交換器不是不好 是要先理解他的功能而不是期待它 09/30 00:01
Surrounder: 可以當清淨機用 它比較是跟冷氣除濕機搭配用的 09/30 00:01
Barolo: 你湯加多少開水下去時 同時也要排出多少湯好嗎 09/30 00:01
reiborei: 你第二段維持在5就是沒讓髒空氣進來的意思了阿 09/30 00:02
Surrounder: 濃度?你以為PM2.5可以靠這種方式稀釋 又不是在泡茶 09/30 00:02
reiborei: 前置濾網就是在進氣端放清淨機的意思 09/30 00:03
reiborei: 排出高濃度的湯 加自來水進去 濃度當然會降低 09/30 00:03
Surrounder: 有這麼簡單可以靠外氣過濾稀釋無塵室就不會這麼難蓋了 09/30 00:03
Barolo: 若不能這樣稀釋的話 那請問為何從外面吸入的空氣含PM2.5? 09/30 00:03
Barolo: 你能從外面吸進來自然就能從裡面流出去 你不要一直以無塵 09/30 00:04
Barolo: 室思維去看 就算普通class 1萬的無塵室都相較環境來說 09/30 00:05
reiborei: 家裡不用無塵阿 你內文都說了 開窗會到8 我維持在5就好 09/30 00:06
Barolo: 太乾淨了 這情況下你說的才能適用 09/30 00:07
Surrounder: 無塵室邏輯就是研究怎麼降低室內灰塵 新風系統 全熱交 09/30 00:07
Surrounder: 換器就是簡單版換氣系統的概念完全可以套用 09/30 00:07
Barolo: 但你卻以為5克鹽巴流不出去阿 09/30 00:09
reiborei: 所以最後一段怪怪的阿 前面舉例可以讓外面10 室內8 維持 09/30 00:10
Surrounder: 這種系統只能”維持”不能降低 降低要靠內循環過濾 09/30 00:10
reiborei: 在室內5 結果結論是要室外空氣比室內好才用??? 09/30 00:10
Surrounder: 因為空品有分PM2.5跟廢氣 你只考慮PM2.5直覺就會是全 09/30 00:12
Surrounder: 熱很棒 但有機廢氣吸入是攔不住的 09/30 00:12
reiborei: 能不能降低就看進氣端的空氣乾淨到甚麼程度 理論上時間 09/30 00:12
reiborei: 夠久 可以讓室內的空氣接進進氣端的空氣 09/30 00:13
Barolo: 我了解Surrounder糾結的點了 他的起始點是全熱整個系統 09/30 00:13
Barolo: 運轉達平衡後 無法更進一步的降低室內情況 這時只能靠 09/30 00:14
reiborei: 他應該是指外面"有機廢氣"很多的話 會一直透過全熱進到 09/30 00:14
Barolo: 室內空濾進一步移除 但我說的降低是指有-無全熱空濾的狀況 09/30 00:15
reiborei: 屋內 但是開窗換氣一樣有這問題啊 除非完全不換氣 09/30 00:15
Surrounder: Yes,請回去對照原po的疑問會發現矛盾在哪 09/30 00:15
Surrounder: 所以要在開部分窗 全天開全熱 只開夜間找最佳解 09/30 00:16
reiborei: 他主要測PM2.5 如果前置風箱濾網沒有濾PM2.5的功能 就跟 09/30 00:17
reiborei: 你說的有機廢氣一樣樣思 開全熱也不會降低阿 09/30 00:18
Barolo: 但首篇他有說「開8小時後」沒降低 所以這情況是 09/30 00:18
Barolo: 有-無全熱空濾的狀況 而不是已運轉平衡的狀況阿 09/30 00:18
Surrounder: 首篇是問為什麼裝了濾網家裡粉塵還這麼高 09/30 00:20
Surrounder: 因為這種系統換氣量低又不是正壓當然無法稀釋 09/30 00:21
reiborei: 如果剛裝潢完本來就會很高阿 之前設計師還事先提醒前一 09/30 00:22
reiborei: 個月落塵量會很大 09/30 00:22
reiborei: 加上你說的換氣量低 要靠全熱降低濃度要很久的時間阿 09/30 00:23
Surrounder: 因為兩者無關啊 空氣清淨機才是正解 09/30 00:26