針對大樓抗震設計簡單介紹一下 影響抗震係數最大的還是地質 大多都用N值來讓消費者了解 https://imgur.com/useyE1N 所謂的N值 將140磅(約63.6公斤)之夯錘由30英吋(約76公分) 高度自由落下打擊鑽桿,使採樣器貫入地層45cm, 每15cm紀錄ㄧ次打擊數,後30cm打擊數之和即為SPT-N值 https://imgur.com/dPMFEPU N值越高地質越堅硬 第二個部分就是地質基礎 早期沒有地下室,所以容易崩塌 現在大多採用筏式基礎,筏式顧名思義就是竹筏一樣 地震搖晃時會整個建築物跟著一起搖晃 比較不容易產生結構弱點 https://imgur.com/UbqWCVF 再來就是所謂的制震,抗震,免震,隔震了 https://imgur.com/HnVUpBf 一般來說制震設施都會放在結構較弱的地方 像上面這張圖,結構為長形 所以會把制震壁放在比較弱的Y項 https://imgur.com/oaUs4Ah 制震抗震隔震種類很多種 基本上透過結構設計就是所謂的抗震 而制震壁可以減少位移 隔震就是所謂的免震 整個大樓類似筏式一樣一起搖動 所以不適感最低,但成本最高 現在很少人做這個了 https://imgur.com/U3AqHJb 一般來說RC會用制震壁 SC,SRC用斜撐,主要還是回歸到結構特性 https://imgur.com/62H8YY8 一般來說制震壁還是要裝到大樓的2/3 才會比較有效果,裝滿意義不大 因為當裝到2/3時,高樓層位移就沒這麼大了 https://imgur.com/xLHFGrl 日本是地震多,工業又強多的國家 所以對於制震的研究非常的多 雖然之前某大廠有造假事件發生 但不可否認日本對於制震還是第一把交椅 台灣的研究也非常豐富 尤其台大的研究論文也非常詳細 有機會再跟各位分享 https://imgur.com/HWow4FY 最後要講的是抗震級數 921地震後要求最低為耐震5級 很多建案會標榜到耐震6級 但5級跟6級其實都是在250gal之間 所以不用看到6級就趨之若鶩 重點還是看地表加速度 問題來了,有人會說既然都差不多 那為什麼不乾脆做到六級? 回到最前面,地質是很重要的 https://imgur.com/eMjX8Z4 https://imgur.com/LdH2WhD 好的地質只要好好規劃就可以做到6級 差的地質可能就要增加非常多成本才有辦法到5級 客戶總價差五萬就跟你拼命了,何況是15甚至50萬 但自921地震後都有非常嚴謹的法規 起碼在雙北市是這樣子 所以預算夠還是買民國100年後取得建照的案子 以上內容為歷年來結構技師上課的內容 若有錯誤請先進不吝指教 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.160.83.146 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/home-sale/M.1663572954.A.B36.html ※ 編輯: NovaShin (1.160.83.146 臺灣), 09/19/2022 15:38:24
ytlintexas: 學習了 09/19 15:38
BingLing: 推 09/19 15:57
dipsy: 震到樓垮了高低樓層存活率看運氣,但地震時高樓層一定比較 09/19 15:59
dipsy: 刺激 09/19 15:59
goodjop: 專業 09/19 16:12
lovemost: 推 09/19 16:37
kusomanfcu: 維冠那個是人為的頭重腳輕,除此之外最後都是幾乎直 09/19 16:46
kusomanfcu: 接往下壓 09/19 16:46
NovaShin: 想到維冠真的是心酸.. 09/19 16:47
weikang: 有點懶得專門打一篇回覆,不過第一點有誤 09/19 16:52
weikang: 耐震係數是法律明定好在那裏的,而非看N值決定 09/19 16:54
weikang: N值是讓我們在設計上模擬及判斷土壤狀況使用 09/19 16:55
weikang: 不管地盤狀況如何,耐震係數還是要達到法定標準 09/19 16:56
weikang: 以上是個人的小小建議,非常感謝你熱心的分享 09/19 17:15
NovaShin: 抱歉文字比較難表達,銷售的時候會用N值跟消費者大概講 09/19 17:41
NovaShin: 一下地質,比方江北很多人覺得靠河岸地質差,但其實N值 09/19 17:41
NovaShin: 不低,還是很感謝補充! 09/19 17:41
NovaShin: N值低就需要結構制震上下很多時間工法,N值高的話相對 09/19 17:50
NovaShin: 用比較單純的工法達到法定抗震係數 09/19 17:50
pineapple530: 推 09/19 17:59
Tylose: 唯冠好像已經原地重蓋新建案了 09/19 18:23
misa1015: 專業推 09/19 18:49
joseph4229: 其實N值要搭配深度,用來判斷筏基所在深度是否紮實, 09/19 19:14
joseph4229: 一般N=50可當作岩盤,因此如果鑽探顯示深度10米開始N= 09/19 19:14
joseph4229: 50且筏基位於30米處,那就代表這建築直接蓋在岩盤上 09/19 19:14
scarrony: 複製貼上別人寫的東西也叫專業唷,笑死 09/19 19:23
NovaShin: 嗯呀之前賣深坑,RC直接六級,地質太好了 09/19 19:32
ShibaTatsuya: 推分享 09/19 19:39
a9940597: 推 09/19 20:20
gemilay: 推個 09/19 23:28
mcgrady12336: 整理資訊讓人好理解本身也是一種專業囉 09/20 07:04
ahyan: 推 09/20 08:17
NovaShin: 我的工作就是讓艱難的法規跟工法讓一般人能理解 09/20 08:29
NovaShin: 可惜部分投資客濫用預售炒房這種人應該才應該群起撻伐 09/20 08:31
encoreg57985: 推分享 09/22 22:47
misshand: 推N大熱心分享 02/06 13:13
preikestolen: 感謝分享 02/07 21:56