看板 home-sale 關於我們 聯絡資訊
就是關於冷氣安裝引起的工安事件, 有個問題想請教大家。 就是建築師在設計房子的時候,要考慮到將來冷氣的安裝嗎? 可是冷氣的形式又有很多種,每一種安置的方式好像不一樣。 所以整個問題牽涉到: 一、建築的設計。 二、冷氣機的設計。 三、工人的施作。 這三者是否有一套共識標準。 如果沒有一套標準獲共識,那麼要靠工人臨場應變調整, 這樣風險不是很大嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.23.200 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/home-sale/M.1689898411.A.870.html
gt35abe: 我們事務所在設計的時候會考量進去 07/21 08:18
alexstag: 現在有的建案都直接規定室外機要裝那邊啊,全部都 07/21 08:20
alexstag: 統一的,規劃的 07/21 08:20
alexstag: 好不好是一回事,但應該是有規劃 07/21 08:20
ru04hj4: 新建案很多都有啦 還有柵欄 安全又美觀 07/21 08:24
alexstag: 比較麻煩的是中古,特別是老式建築只有窗型的 07/21 08:27
aimgel: 有的白痴建築師隔柵設計太窄 室外機放進去還沒通風空間 蠢 07/21 08:31
vvw5555: 新的都會 07/21 08:31
aimgel: 先搞懂市面上室外機尺寸及預留通風尺寸再來設計好嗎 07/21 08:31
Anyotw: 有通風空間不錯了,沒看過有放不進去的喔XD 07/21 08:31
Neo0215: 新建案有不規劃的嗎= = 07/21 08:32
aesdu: 比較機歪的是87屋主為了省一點點冷氣管線費用,亂鑽牆壁開 07/21 08:32
aesdu: 孔、室外機亂擺! 07/21 08:32
sernidle: BIM+REVIT 符合建築法規下完全可以避免 07/21 08:36
sagarain: 問題是妳住戶會改啊 建築師設計有啥用 07/21 08:43
sagarain: 你能預知住戶裝哪種冷氣嗎 07/21 08:43
deepdish: 以後通通規定裝中央空調好不好啊zzzzzzz 07/21 08:45
dammbob: 最近剛完工的兩棟都有規定室外機可以放置的位置,其中一 07/21 08:59
dammbob: 棟還要求外機數量+堆疊方式,進而導置機種有一定限制 07/21 08:59
dammbob: 不符合的依事先簽訂的住戶約章可要求拆除! 07/21 09:00
sagarain: 那是管委會規定吧 07/21 09:05
gyqmo: 我買的就規定只能放2台室外機、以及只能堆疊 07/21 09:06
sagarain: 建築師從古早窗型就開始畫了 不然立面牆上那些冷氣孔哪 07/21 09:07
sagarain: 會那麼整齊 問題是住戶就是會改 科技也會進步 07/21 09:07
abyssa1: 當然要啊所以現在很多建案都直接送室外機了 07/21 09:09
iamala: 我們家陽台側邊有獨立的隔間能遮陽擋雨,對外格柵通風, 07/21 09:09
iamala: 對內隔音拉門。不用懸空安裝好進出又不吵不振不熱才是好 07/21 09:09
iamala: 設計。 07/21 09:09
ethel617: 現在大樓不是都會設計固定放室外機的位置,以前的才沒 07/21 09:23
ethel617: 有 07/21 09:23
frank111: 當然會阿,這不就基本的常識,要怎麼走線?怎麼藏管? 07/21 09:32
frank111: 怎麼排水?問這什麼問題啊? 07/21 09:33
nicejeffery: 一定有規劃啦,但硬要裝窗型/分離式會有問題,要照原始 07/21 09:37
nicejeffery: 設計該裝什麼就裝什麼 07/21 09:37
SouthEast62: 一天到晚說老公寓華廈坪數實,花大錢買新房子都是 07/21 09:37
SouthEast62: 笨蛋年輕人愛新 07/21 09:37
SouthEast62: 愛漂亮的,現在知道價格跟技術進步的差別在哪裡了 07/21 09:37
SouthEast62: 吧?這部分的規 07/21 09:37
SouthEast62: 劃早就被包含在圖面中了。還洗洞哩,外牆是外觀的 07/21 09:37
SouthEast62: 一部分,現在買 07/21 09:37
SouthEast62: 房子早在預售階段就已經跟每個買家簽好約,未來要 07/21 09:37
SouthEast62: 更動任何外觀要 07/21 09:37
SouthEast62: 素等得通過區分所有權人同意,等於斷了私自亂改外 07/21 09:37
SouthEast62: 牆配置的可能性 07/21 09:37
nicejeffery: 不然就是重新設計裝潢才能改 07/21 09:37
horb: 當然要。冷氣機也是要定期清潔。裝在外牆是要怎麼清潔 07/21 09:43
ru04hj4: 室內排水拉電冷媒管打洞都有預留吧 07/21 09:47
aesdu: 就是有住戶洗洞啊XD 洗在陽台內側牆壁,就為了省一點點走線 07/21 10:10
aesdu: 費XD 07/21 10:11
aesdu: 陽台滴水線以內算外牆嗎?XD 07/21 10:12
BraveCattle: 大部份會考慮,但建築師畢竟不是空調技師,考慮的點 07/21 10:13
BraveCattle: 未必符合技師需求,不過至少不會有室外機安裝在外牆 07/21 10:13
BraveCattle: 或難拆難裝的情況 07/21 10:13
SouthEast62: 不過之前在辦客變時,我們的預售建商說陽台內側牆 07/21 10:15
SouthEast62: 面不算外牆,也 07/21 10:15
SouthEast62: 不是結構牆,允許洗洞。但我們還是先花錢把要給新 07/21 10:15
SouthEast62: 風機走風管的管 07/21 10:15
SouthEast62: 路留好了。 07/21 10:15
sagarain: 建築師的水電也是技師畫的 建築師不懂這個的 07/21 10:34
sxscts: 有啦 07/21 10:49
OhmaZiO: 通常 聯合地主都更的小建案 建商對於冷氣都亂設計機率大 07/21 11:03
laohu: 新的會沒錯 但在中小坪數的隨便找地方亂塞的居多 07/21 11:30
Tylose: 新蓋的都有 07/21 11:41
Tylose: 但是他只管你放不放得下,不管你放的位置好不好 07/21 11:41
Tylose: 反正外牆大概是不用想了,又醜又危險 07/21 11:41
yesyesyesyes: 新的大樓一定有規劃擺放位置,但是老舊公寓多半沒有 07/21 13:48
yesyesyesyes: ,只能洗洞架設外面 07/21 13:48
abyssa1: 無電梯老公寓滿滿的大陽台很好裝的 07/21 16:15
abyssa1: 反而舊大樓才麻煩 07/21 16:15
c132908: 沒住過新大樓嗎 07/21 18:45
wuchiou: 會 07/21 20:01
jacky001100: 洗牆是還好 有的洗到梁就出事了 07/21 20:10