推 momomom: 我們熱水器放四樓 二樓開熱水不到大概30秒就最高溫 你這03/21 10:45
→ momomom: 個也太慢了吧03/21 10:45
→ bgflyer: 30分鐘???03/21 11:00
→ bgflyer: 你讓水流了30分鐘才開始有溫度?03/21 11:00
推 a2828z33: 30分鐘是什麼天方夜譚...一定哪裡有大問題03/21 11:05
→ sdhpipt: 不可能要30分鐘啦 一定有問題03/21 11:23
→ sdhpipt: 我家舊別墅電熱水器放地下室 三樓主臥也是放一水桶水之後03/21 11:25
→ sdhpipt: 就有熱水了 而且還很熱 蓮蓬頭需要調節一些冷水03/21 11:25
→ chiangww: “開迴水”是什麼意思?03/21 11:27
迴水就是讓管路內預先保持一定溫度
→ sdhpipt: 就算是熱水當作地暖使用 理論上也不可能需要放30分鐘03/21 11:28
推 pao1985: 30分實在太扯了。熱水管走地板加溫,是除浴室外整棟都是03/21 11:30
→ pao1985: ?那夏天已經很熱了還加溫,沒額外做迴路開關?03/21 11:30
→ l98: 等 30 分鐘和放水等 30 分鐘,差很多。03/21 11:46
→ l98: 所以大坪數透天? 不然從 3樓開始的等候時間都不正常03/21 11:50
→ l98: 4F 也不太正常,但稍微可以接受03/21 11:50
推 momomom: 他每個都不正常吧03/21 12:35
推 chillybreeze: 保固期內,全部住戶向建商反應啊03/21 12:38
→ chillybreeze: 問一下,熱泵是那一牌的?03/21 12:39
推 TFK822: 這800坪透天吧03/21 13:13
※ 編輯: Asus7times (124.9.12.34 臺灣), 03/21/2024 14:04:22
推 Tjpmars: 以前去大陸出差,宿舍的熱水是由工廠餘熱來加熱,也是要03/21 14:49
→ Tjpmars: 放水30分鐘才有熱水,不過工廠離宿舍大約500公尺03/21 14:50
→ Tjpmars: 你家透天是不是超大?所以要30分鐘?03/21 14:50
推 l98: 有型號嗎? 會不會熱泵機子不夠力?03/21 14:53
(HPD-06KW+600L)
→ l98: 迴流就相當於儲熱型的保溫,耗電正常03/21 14:53
推 JerryLian: 600L熱水桶 這超耗能 不如每層裝瓦斯熱水器03/21 15:24
→ l98: 所以我在猜機子不夠力,他全部住戶都這樣,那真的有問題03/21 15:36
推 smoothapple: 迴水從哪邊回來,應該要從管路最末端迴到儲熱桶03/21 15:50
對唷 1F末端偵測溫度再回去
推 smoothapple: 加壓馬達應該也會改善03/21 15:51
※ 編輯: Asus7times (180.217.241.155 臺灣), 03/21/2024 16:22:48
推 smoothapple: 聽起來是是設計不良 03/21 16:39
→ smoothapple: 我用200L熱泵放2F,供應1-2F 03/21 16:39
→ smoothapple: 水塔出水後加壓進熱泵 03/21 16:39
→ smoothapple: 熱水水管全部明管保溫管 03/21 16:39
→ smoothapple: 用起來沒問題又省電 03/21 16:39
推 smoothapple: 該不會你的建物做地熱吧 03/21 16:41
推 smoothapple: 如果做地熱,算是很高級的建案了 03/21 16:43
→ smoothapple: 迴水常駐吧,因為用電的地熱耗能會更高 03/21 16:43
推 smoothapple: 或是有辦法配閥件,關掉地熱那邊的水 03/21 16:46
推 morrishh: 我的儲熱式的也才30秒左右就有熱水 03/21 16:50
推 roooobio: 迴水加地熱系統本來就很耗電,但是熱水出水通常要 03/21 18:25
→ roooobio: 很快才對,難道你們的迴水系統沒有接到你們的熱水 03/21 18:25
→ roooobio: 出水口嗎?這樣迴水路徑應該很有問題吧….迴水不就 03/21 18:25
→ roooobio: 是為了不用等熱水才裝的嗎? 03/21 18:25
推 Lubuw: 你是不是30秒打成30分鐘? 03/21 20:57