有些建築是在地震樓塌之後才發現鋼筋有偷工減料的情況 那麼除了在施工過程中就嚴格監督 否則在施工完成後 就很難再驗收其中的鋼筋 而且出問題也常常是住了多年後因為地震再發現 那麼這種風險要如何降低呢? 以上請教 謝謝大家 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.214.10.229 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/home-sale/M.1746166021.A.6A9.html
jl40: 買有歷經過考驗的成屋 05/02 14:08
wseedw: 買口碑良好的大建商 05/02 14:18
sernidle: 水泥包進去的都沒辦法看 05/02 14:20
aal: 找驗屋公司增強信心 05/02 14:20
kimula01: 把梁切斷驗阿 05/02 14:41
PTTMAXQQ: 打掉一根柱子驗啊還需要我教? 05/02 14:47
nonstop180: 把柱子打掉驗XD 05/02 14:48
Otis: 透地雷達 05/02 15:13
fakm: 大樓買2003年後結構外審的 05/02 15:15
aloness: 可以驗,但你要想清楚要不要花那個錢 05/02 15:38
horseorange: 你選有耐震標章的有人會幫你監工 ☺ 05/02 15:40
aloness: https://i.imgur.com/dezHVgD.jpeg 05/02 15:41
aloness: 透地雷達比較沒辦法準確的掃結構柱的鋼筋數,除非偷的太 05/02 15:46
aloness: 離譜(一半不到),一掃下去是整個面的,用鑽的還是最準 05/02 15:46
gk1329: x光啊 05/02 15:53
xra686: 鋼筋探測 很多實驗室都能做 非破壞檢測的方法還是有的 05/02 16:08
xra686: 不用透地雷達啦 大才小用 這台就夠了 還可以幫你出掃描圖 05/02 16:10
xra686: https://i.imgur.com/TsIWbKx.png 05/02 16:10
xra686: 鋼筋直徑 也可以由圖去判讀出來 號數不要太小 還是可以讀 05/02 16:11
xra686: 出 05/02 16:11
ZhouGongJin: 難道驗到發現不滿意可以退? 05/02 16:31
pptsuck: 新建案都防震 不用怕! 我看得鋼筋也很安心 05/02 16:33
frank111: 非破壞檢測,X光可以做到 05/02 16:58
frank111: 這類公司很多啊,有間前幾年才出大包,死了一些人 05/02 16:59
jerrylin: 這種事情在水泥封起來前你就該去監工了 05/02 17:07
jerrylin: 還等蓋好才驗 真菜 05/02 17:07
jerrylin: 驗出來不滿意你要怎辦 整棟打掉重蓋喔? 05/02 17:08
PaulOneil1: 我都拿電鑽把樑柱鑽洞檢查,給你參考 05/02 17:44
leslie121212: 去問中山都匯的住戶 05/02 19:26
nckueric: 一開始買房時就可以考慮找有採用戴雲發耐震工法施工的 05/02 22:48
nckueric: 建案(網站查得到合作的建案) 05/02 22:48
aloness: 新建案其實不用擔心,大樓不太會偷鋼筋,這個會有留紀錄 05/02 23:20
aloness: 反倒是舊的才會需要去查 05/02 23:20
aloness: 鋼筋續接器都要查有沒有錯位了,更何況是少裝 05/02 23:22
kei1823: 好一點的建案屋主群都嘛有人天天發監工照片 05/02 23:58
suspend: 一般實務評估就調圖數數量看號數再看怎麼折減 05/03 00:45
suspend: 會現場掃 05/03 00:45