推 abyssa1: 璞真的建案有兩房的喔? 05/25 11:19
推 abyssa1: 現在很多建商完全不給客變啊 其實沒有請求權基礎 05/25 11:24
推 SouthEast62: 建商跟台電申請的電盤有尺寸上限,超過的要另外再 05/25 11:29
→ SouthEast62: 單獨申請變更審查程序非常複雜,所以通常客變時頂 05/25 11:29
→ SouthEast62: 多容許將備用的空閘用到滿。我之前客變時也是遇到 05/25 11:29
→ SouthEast62: 迴路用完再也無法增加的困擾,解決方法就是將一些 05/25 11:29
→ SouthEast62: 電器不太可能全部同時啟用的插座迴路,或是實際上 05/25 11:29
→ SouthEast62: 會使用的電器都是小功率設備的插座(我在客變時在 05/25 11:29
→ SouthEast62: 屋裡多加了好幾十個插座,大家都是預留給手機充電 05/25 11:29
→ SouthEast62: 器、電扇這類移動式的小東西,但營造廠再計算時都 05/25 11:29
→ SouthEast62: 是假設每個插座電流都開到最大的極限狀態,太保守 05/25 11:29
→ SouthEast62: )暫時只留管或留線不接盤,到時室裝時再由電工接 05/25 11:29
→ SouthEast62: 上。 05/25 11:29
推 nthomas: 宇見?穿樑會影響結構,當然不會準 05/25 11:33
推 nthomas: 電箱入上面有能人說明了,排水你要問問看設計師吧 應該 05/25 11:35
→ nthomas: 也能壁掛 05/25 11:35
推 SouthEast62: 我們的營造廠允許在客變時預留穿樑,所以有先跟設 05/25 11:51
→ SouthEast62: 計師簽客變協理的合約,先規劃好空間圖與空調設備 05/25 11:51
→ SouthEast62: 預留的位置,再根據這些配置設好了穿樑管。以前沒 05/25 11:51
→ SouthEast62: 買過預售屋不懂,現在才知道要自住的房子,客變時 05/25 11:51
→ SouthEast62: 允許的變更幅度其實也是預售屋很重要的一個考量點 05/25 11:51
→ SouthEast62: ,但很少人留意到或在意。像茂德那種「量販型」的 05/25 11:51
→ SouthEast62: 建商幾乎什麼更動都不允許,頂多室內隔間留或不留 05/25 11:51
→ SouthEast62: ,但好的建商還允許牆壁移動位置、穿樑管、甚至聽 05/25 11:51
→ SouthEast62: 說同棟其他戶別還有人廁所整個換位置的(但只允許 05/25 11:51
→ SouthEast62: 廁所的新位置以墊高地面的方式提供走管)。 05/25 11:51
推 veter: 我不買會接受客變的預售,之前不就有樓上的衛浴客變到人家 05/25 12:04
→ veter: 的臥室上面還漏水 05/25 12:04
→ veter: 輕隔間的牆本來就可有可無,現在很多建商都蓋好叫你自己隔 05/25 12:05
推 jeffsu: 好爛的建商 05/25 12:36
推 wseedw: 都很正常 05/25 13:31
→ wseedw: 允許改衛浴位置的建商才不叫好建商,罔顧其他樓層權益 05/25 13:32
推 Ironcc: 同意樓上說的,允許幅度太大其他樓層的權益在哪 05/25 13:39
推 clecer: 很少可以客變濕區的 05/25 13:51
噓 LiebeLion: 當然合理 05/25 13:51
→ LiebeLion: 客變只是給點方便又不是要順著你 05/25 13:52
推 tenorlan: 電的上限每戶就那麼大 不太可能因為你去增加 05/25 15:09
推 SouthEast62: 不是呀,客變濕區只允許墊高,就是考慮到不影響其 05/25 15:19
→ SouthEast62: 他樓層呀,而且我連室內退地磚都被要求補錢全室補 05/25 15:19
→ SouthEast62: 做一層防水(要求的原因是之前發生過退地磚的戶別 05/25 15:19
→ SouthEast62: 交屋後沒有裝修使用,結果風雨大打入室內影響樓下 05/25 15:19
→ SouthEast62: ),連浴室都移位置的怎可能不要求客戶補錢做防水 05/25 15:19
→ SouthEast62: ? 05/25 15:19
推 Delirium: 可以看一下預售的合約,通常裡面會明確說明可以變更的 05/25 15:30
→ Delirium: 地方和範圍 05/25 15:30
推 minikai: 通常客邊都是水區大小只能縮小不能擴大或移動,因此防水 05/25 15:37
→ minikai: 跟管線移動很麻煩 05/25 15:37
推 jeffsu: 沒預留穿樑套管 都民國幾年了 就真的爛 之後用不是更傷?? 05/25 16:14
推 abyssa1: 沒留穿梁套管你就是走梁下或是櫃體上方啊 05/25 16:42
→ abyssa1: 最好有裝潢公司敢自己幫你穿梁啦 05/25 16:42
推 morrischip: 預留穿樑套管若非統一規劃而是能透過客變的 買方要特 05/25 17:35
→ morrischip: 別注意 這涉及結構安全疑慮 05/25 17:35
推 lusifa2007: 兩房一衛這麼搞剛 你要住一輩子? 05/25 18:49
推 SouthEast62: 客變時沒預留之後就無法自己施作,只能犧牲高度走 05/25 18:56
→ SouthEast62: 樑下。但是也不要危言聳聽,穿管就是在樑身中段有 05/25 18:56
→ SouthEast62: 一個樑上半段受張力很小的區域,預先埋套管之後再 05/25 18:56
→ SouthEast62: 灌漿,只要穿過的管徑在法規允許的尺寸以下根本沒 05/25 18:56
→ SouthEast62: 有安全疑慮,事後自己亂铣的才是最危險的行為。 05/25 18:56
推 zzyzx: 寶佳連客變都不能 就看建商 05/25 21:29
→ kyova: P數不夠還可以解決。裝修時自己外接電箱,讓電工幫你算好弄 05/25 22:22
→ kyova: 好。電流上限比較難解決,但通常是P數不夠。 05/25 22:22
→ kyova: 之前我也遇過類似問題,最後室內設計公司想了一些備案。 05/25 22:23
→ kyova: 沒預留真的很麻煩... 走樑下或櫃體上的確是折衷辦法。 05/25 22:27
→ kyova: 水區只能縮小不能變大。只有透天才有機會讓你動...當然你要 05/25 22:28
→ kyova: 自負後果。但透天至少砸錢能解決問題...裝修會做的比建商 05/25 22:28
→ kyova: 的更嚴謹細緻。 05/25 22:29
→ allcliche: 只覺得第三點不合理。理論上應該 05/26 01:16
→ allcliche: 客廳和每個房間牆上要預留冷氣排水 05/26 01:16
→ allcliche: 口。格局PO上來標示冷氣排水位 05/26 01:16
→ allcliche: 置會比較好討論 05/26 01:17
→ MTKer5566: 完全不給客變^^ 05/26 02:34
推 eddie0729: 前兩個建商都算合理 05/26 08:48
推 ftcy0118: 樑穿孔是需要結構補強和重新計算的,建商預售時給做很佛 05/26 09:30
→ ftcy0118: 啊。上面說廁所不給移是不好的建商更好笑了,沒聽過裝潢 05/26 09:30
→ ftcy0118: 時改衛浴位置的嗎?你相信建商做的防水還是你鄰居找的裝 05/26 09:30
→ ftcy0118: 潢工班做的?好的建商敢幫你做後續有問題肯定是找他啦 05/26 09:30
推 jc761128: 水區還給動的 真的鳥 每一間都改 你還怎麼蓋 05/26 09:48
推 Colaman: 3 真的不合理啊 05/26 10:53
推 Colaman: 3 不只是不給客變不合理,是一開始的規劃就不合理 05/26 10:53
→ Goog1e: 客變本來就是建商說了算 不能改的到時候裝修自己處理就好 05/26 11:17
→ Goog1e: 冷氣排水的部分 要看格局圖才能判斷 用講的都不準 05/26 11:18
噓 idmaker: 這些本來就不能大幅度變更 其他建商也幾乎不行 05/26 14:33
推 SouthEast62: 說每一間都改建商該怎麼辦的……你有沒有想過客變 05/26 14:34
→ SouthEast62: 是要多收錢的,沒有需要的人不會多花錢亂改的好嗎 05/26 14:34
→ SouthEast62: ?客變幅度大對建商/營造廠來說本來就是會增加負擔 05/26 14:34
→ SouthEast62: 、降低產能的一件事,所以才說量販型的建商不會願 05/26 14:34
→ SouthEast62: 意給客變、或是客變幅度很小,越好、越高價的建商 05/26 14:34
→ SouthEast62: 才會給予越大的客變幅度。 05/26 14:34