※ 引述《cacangel (cacangel)》之銘言: : 大家好: : 由於家中小孩下學期沒有抽中學校宿舍 : 為了解決下學期住的問題,最近去找獨立套房 : 好不容易找到適合的,也簽約完成了 : 房東才告知如果要使用吹風機 : 必須要用800瓦的吹風機 : 不然有可能會使房間跳電 : 也告知不要使用電磁爐、快煮壺 : 目前小孩手上的吹風機是1200瓦 : 由於這個因素,只好打算去買一支800瓦的吹風機 : 想請問大家 : 住獨立套房的人,真的都得使用800瓦的吹風機嗎? : 如果使用超過800瓦的家電,就會跳電嗎? : 因為家中沒有人在外租過獨立套房 : 不知道是不是真的這樣子? : 先向大家說聲謝謝~ : PS.承租的獨立套房,是使用獨立電表計費的 以下看不懂的話, 結論寫在前頭: 就照房東講的去買一個功率不大於800w的吹風機 然後有可能用1200w的不會跳, 但是跳了你就要自己把無熔絲開關扳回去 再然後, 不一定每間房東是如此, 但很顯然這個房東有過類似經驗 就照他講的吧 以下參考 https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=335&t=5180963 https://news.tvbs.com.tw/life/544104 http://www.shingzhu.com.tw/buynous_detail.php?id=5 以下囉嗦講: A=安培,W=瓦特,V=伏特 W= A * V 800= A *110 A=7.27 一般隔間套房, 電流最大的是電熱水器, 冷氣 再來是吹風機, 電磁爐, 冰箱, 電熱水壺, 暖爐等看個人使用, 會跳的意思是無熔絲開關會跳脫, 就是用電電流太大過載跳脫, 把開關再按回去就好了 但是把幾個電器搭一起使用還是會跳 房東的意思, 就是他知道該房的能力就是30A或50A 夏天電熱水器+冷氣固定吃掉幾A(安培) 你吹風機不要超過7.27安培就不會跳, 然後算出來是800W 每個房間, 要看電線粗細, 配上適當的無熔絲開關, 負載能力就是如此, 你問別人的套房沒用, 不是每間房都一樣 電表是計算電費, 譬如, 1000W跑一小時1度電, 但會跳掉的不是電表, 是無熔絲開關 所以講獨立電表是沒有意義的 電表只是用來計算電費 一般的家插座關是15A, 其實長期用電磁爐在套房煮並不好, 在廚房的專線用5.5mm, 一般房間的電線2mm 線差很多的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.228.135.156 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/rent-exp/M.1589824630.A.0FB.html ※ 編輯: mimily0504 (36.228.135.156 臺灣), 05/19/2020 03:11:36
losel: 推 05/21 21:09
vwpassat: 5.5平方公釐(絞線)在週溫攝氏35度以下、以PVC鋪設暗管且 06/09 09:46
vwpassat: 電線絕緣皮耐溫攝氏60度的狀況下,耐流值只有25A,但台 06/09 09:46
vwpassat: 灣、日本品牌的插座,包含能接5.5平方公釐電線的插座的 06/09 09:46
vwpassat: 耐流值都只有15A,只有美國品牌有做耐流值20A的插座。 06/09 09:46
mimily0504: 我插座被房客燒黑, 房客只是默默地換一個插座使用 06/09 17:46
mimily0504: 電器問題, 房客是有插座就用, 電流啥的都不會注意到 06/09 17:47