看板 rent-exp 關於我們 聯絡資訊
Hi 經驗不足想請教問問 之前都是租屋在使用電熱水器,今天看一間房子但是瓦斯熱水器裝在室內窗邊 但是有強制排氣,屋子是屋主自己住,問了一下他說一直以來都這樣用 想問這樣危險性高不高?還是有什麼需要注意? 附上圖 https://imgur.com/2jKT2fi https://imgur.com/RoeKYu0 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.37.79 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/rent-exp/M.1598634331.A.F14.html
mimily0504: 你第二張圖有拍到,側面有有張小單子,上面應該有承 08/29 02:03
mimily0504: 裝的店家,技師姓名之類的資訊,那是ok的。 08/29 02:03
mimily0504: 強排就是裝室內,窗旁與否不重要,他燃燒就算有一氧 08/29 02:05
mimily0504: 化碳,也用馬達排出去了,所以一定要插電,停電也不 08/29 02:05
mimily0504: 能是用就是了。 08/29 02:05
mimily0504: 會怕的話,可以去買一氧化碳警報器,因為一氧化碳無 08/29 02:07
mimily0504: 色無味,有人用瓦斯爐也能用到一氧化碳中毒。 08/29 02:07
mimily0504: 但瓦斯爐可沒有推啥強排不強排 08/29 02:09
謝謝說明~ ※ 編輯: showsky (1.34.37.79 臺灣), 08/31/2020 02:37:22