其實我好奇為何這麼多人都說UPS使用時間只有五分鐘 難道大家都是買500VA等級的迷你UPS? 就拿我的窮人機來說 電腦主機待機功耗約90w https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1573115943.A.42A.html 由於是待機狀態 所以螢幕和桌面電器都是關閉狀態 按照Eaton原廠給的battery runtimes可以超過一小時 https://i.imgur.com/8QkSmma.png
實際上進管理系統看電池可運行時間也是一小時左右 使用時(包含看PTT、影片和其他輕度操作)約消耗180w 電池可運行時間約40-45min 每2-3個月的放電測試也是符合系統預測的時間 即使是燒機狀態也才約380W (主機)+90w (周邊&螢幕)=470w 也有約20分鐘的運行時間 只有買入門款最小容量的UPS 常態使用才會出現5分鐘的運行時間 500VA https://i.imgur.com/Di2UZI1.png
650VA https://i.imgur.com/cuspqnE.png
另外目前UPS切換時間只要小於Intel ATX12V V2.52規範的17ms即可 (T5+T6) https://i.imgur.com/kaelOmJ.jpg
實際上切換時間通常都在10ms以內 除非電源本身有病啦 不然並不會造成電腦斷電的問題 至於on-line UPS就沒有切換時間的問題了 以上窮人經驗分享各位大大大 (〃ω〃) ※ 引述《GeneFox (不能摸的咪咪)》之銘言: : 先說您需要的就是UPS,UPS是種防止電源(異常)中斷的機制(系統),只是你的需求要 : 用哪種型式(產品)才能滿足你。 : 非主流需求不是DIY就是洽詢廠商解決,DIY的部份您應該不具電機背景或專長,不然就不 : 會來問這問題,電源要考慮許多保護機制,不是一般人想說有通電就好,安全才是首要重 : 點,為了讓電腦的安全運作,結果用了個未經安全驗證的供電裝置,是否本末倒置?而找 : 廠商解決就是口袋深度的問題。 : 原Po若看到這先不要急著左轉離開,小弟真的要分享給您相關經驗,約莫25年前486時代 : ,有廠商出了款含UPS的POWER SUPPLY用一個3.5"插槽當電池盒,那時記得是花了8、9萬 : 塊組了那台電腦(錢不是重點我知道,我只是想提醒我自己當初怎麼這麼無腦花錢),後 : 來約一年後基本無法防止跳(斷)電,等同裝飾無功能(難以自行維護更換),所以想當 : 然市面無後續產品。 : 電腦要在電源異常或跳電時,從市電切到電池供電,偵測電源異常到切換完成是要時間的 : (#中斷時間),否則你會看到電腦瞬間沒電停機,然後你可以用電池的電再開機跑個幾 : 分鐘用到電池沒電再停機,我想這應該不會是你要的需求。再來是電池的維護更新,要電 : 池做到緊緻化東西就會是特規,特規不是更換不易就是價格高昂。 : 要減少電源切換時間要花電路成本跟空間,每個設備的敏感度不同,能接受的中斷時間也 : 不同,所以市場上消費者依需求跟成本取捨下,才會有離線式、互動式跟在線式,建議您 : 放下對UPS的抗拒,花時間瞭解一下其中差異,在您的設備限制、功能需求、成本花費跟 : 空間佔用上尋求平衡點,找出適合您的產品。 : 您會說那筆電呢?筆電上的電池就是筆電的UPS,因為筆電是廠商整組自己兜起來的,廠 : 商對整組系統運行的電力峰值需求有把握,一般而言耗電量也比PC、Server低很多,偵測 : 電源中斷到切換成電池供電的時間,他可以算出需要多久,需要用多大多少的電容兜來擋 : ,整體而言下來當然能比PC跟市面的UPS減少許多不必要的冗餘設計,當然空間需求就會 : 小很多。 : 結論: : 1.考慮您設備的容許的電力切換中斷時間 : 2.計算您設備所需的用電瓦數,不要抓太緊,再計算您需要使用的時間 : 3.考慮您能接受的空間大小跟存放位置,存放區域記得要通風,放電跟變壓都會發熱 -- https://i.imgur.com/X4o24fc.jpg
https://i.imgur.com/KTcGG6O.jpg
https://i.imgur.com/UU42KmS.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 192.154.102.11 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1585537864.A.F14.html ※ 編輯: simon78410 (192.154.102.11 美國), 03/30/2020 11:14:28
soem : 因為原PO有說要拿來計算用,但是大家不知道實際要用 03/30 11:15
soem : 幾瓦,只好猜測是算圖用的HEDT+GPU滿載... 03/30 11:16
BlackCoal : UPS是拿來給你存檔用或是撐到發電機上線前用的,其 03/30 11:16
BlackCoal : 實5分鐘很夠了。還有鉛酸電池衰退很快,一般使用者 03/30 11:16
BlackCoal : 更是不可能每1-2年就更換電池 03/30 11:16
JoyRex : 你也幫幫忙,樓主要塞進機殼裡電池是能多大 03/30 11:20
Deparic : 他一直吵空間小需求特殊,鄉民只能通靈推最小尺寸 03/30 11:25
andrew43 : 就大牌啊!自己不懂有求於人又不告訴別人問題在哪裡 03/30 11:28
spfy : 你那台待機90W也太兇狠了吧 03/30 11:29
b325019 : http://i.imgur.com/fQ9fp1Q.jpg 這bbu深度35公分 03/30 11:31
b325019 : 也才97Whr而已能撐到發電機啟動就很夠用了 03/30 11:31
JoyRex : 97W會夠?跳電可是不會挑食間的 03/30 11:36
b325019 : 發電機啟動不用5分鐘吧?我家發電機那麼老了看他發 03/30 11:40
b325019 : 動也不用那麼久 03/30 11:40
JoyRex : 時間短不代表就能用低瓦數撐 03/30 11:59
b325019 : 沒喔這顆可以輸出1000W,伺服器用的不可能沒算這個 03/30 12:02
b325019 : 12V輸出有83A 03/30 12:03
JoyRex : 除非全零件改成直接吃直流12V,不然光轉AC就打折了 03/30 12:04
b325019 : CRPS本來就是直流電直通主機板剩下的DC-DC都在主機 03/30 12:05
b325019 : 板上處理 03/30 12:05
b325019 : 上面那顆是CPRS規格的BBU 03/30 12:06
JoyRex : 你覺得樓主會把電腦改成吃的了BBU? 03/30 12:06
b325019 : 你不是在說這顆BBU撐不到發電機啟動嗎XD 03/30 12:10
JoyRex : 最最理想的就桌機機殼然後裡面吃掉4組筆電電池空間 03/30 12:10
balberith : 會假定五分鐘是他死活不肯講清楚配備,目前只知比頂 03/30 12:10
balberith : 規MBP效能還強逆推吃電多少,這種情況下五鐘給他關 03/30 12:11
balberith : 機應該很充裕啦,這情況要通靈抓保守一點準沒錯 03/30 12:12
JoyRex : 光電池轉交流120V就打6折了 03/30 12:13
b325019 : 這種來通靈的不就是發揮創意天馬行空嗎XD 03/30 12:14
JoyRex : 如果以後統一吃12V還20V,那樓主的需求就比較好搞定 03/30 12:16
allyourshit : 沒到六折這麼慘烈啦 好的逆變器效率也是超過90% 03/30 12:16
allyourshit : 六折是自己用幾顆電晶體+變壓器土砲的那種逆變器 03/30 12:17
allyourshit : 特斯拉的車用逆變器效率超級高的 03/30 12:18
JoyRex : APC的BR1000TW好像只有6成QQ 03/30 12:35
balberith : 大概有抓安全系數吧,BC1100U也是6成 03/30 13:02
mikapauli : 用電池不就直接連主機板了,為什麼還要逆變器? 03/30 13:35
mikapauli : 直流轉交流再轉回直流感覺多此一舉 03/30 13:36
JoyRex : 開板的桌機是一般的MB好嗎 03/30 15:38
BlackCoal : 感覺用DC-ATX版比較好 03/30 17:57